Может кому пригодится - стандартный баг APC BE700-RS
У многих накуплено бесперебойников APC BE700-RS, удобные такие с розетками, аж 8 шт. Другое дело что после года эксплуатации у них вылазит стандартный баг - припереходе на нагрузку, или при работе только на батарее начинает надтужно пищать, притом только отключением батарее можно этот писк остановить. Ремонт простой - замена С30 номиналом побольше раза в 2, и напряжением тож повыше.
Re: Может кому пригодится - стандартный баг APC BE700-RS
Цитата:
Сообщение от
la5-er
У многих накуплено бесперебойников APC BE700-RS, удобные такие с розетками, аж 8 шт. Другое дело что после года эксплуатации у них вылазит стандартный баг - припереходе на нагрузку, или при работе только на батарее начинает надтужно пищать, притом только отключением батарее можно этот писк остановить. Ремонт простой - замена С30 номиналом побольше раза в 2, и напряжением тож повыше.
Помогло, спасибо! Но я заменил С30 на 33мкФ/16В и С14 на стандартный 22 мкФ/16В