la5-er, прав.
500 VA = 300 Ватт (теоретически конечно 325, но в китайской реальности - 300, да и то, если хороший производитель попался).
Вообще, при выборе ИБП по мощности, нужно смотреть не на цифры на мордочке, а открывать инструкцию к нему и смотреть максимально допустимую нагрузку. Обычно это 0.7-0.6 от тех цифр, которые написаны крупно на коробке и мордочке ИБП.
А вообще, если блок питания с APFC (Active Power Factor Corrector - устанавливается во всех современных БП мощнее 350 ватт) - то ИБП на номинальную мощность его не потянет (даже с полуторакратным запасом не потянет). В момент просадки такой блок питания резко увеличивает потребляемый ток. ИБП, усугубленный тем, что он в этот момент пытается переключиться на батареи - вырубается по перегрузке. Дешевый китайский, такой защитой не снабженный - может и сгореть.
Выходов из ситуации два:
1. Залезть с паяльником в блок питания и загрубить его APFC, совмещенный со стабилизатором до 180 вольт (штатно - 100 вольт).
Как - описано на хоботе и руборде - там народ делится разными схемами и разными методами этого паяльного действа.
2. Брать ИБП с двух-трех кратным запасом по мощности.
Лично я выбрал первый вариант. Оно как-то дешевле выходит, хотя и гарантия на блок питания теряется![]()