2 M@troskin 0- ага, есть такой болт... тока этот ***ый нуль еще проходить через например щит домовой (у нас на каждые 4 подьезда свой...) И конкретно в моем случае он оочень красиво светился в этом щите... т.е. контакту там не было... хорошего... и напруга танцевала так, шо УПС вырубался по защите... Так что защитное ЗАЗЕМЛЕНИЕ от зануления оч хорошо отличается... (кстати - случай из моей же практики - кабельщики при ремонте телефонной линии жаловались, что их тоже того... щиплет ) - начали разбираться - на экране кабеля потенциал левый... Оказалось - на подстанции этот самый нуль-провод из-а плохого контакта сгорел/отвалился, и выпрямители использовали в качестве нуля заземление самой АТС (а мы понять не могли какого каждые 2 года сгорала земля на станции), а в этот раз из-за плохого заземления АТС ноль ушел по кабелям на их заземление...).
Вывод - всеми способами избегать использование для защиты провода питающей сети (если только они специально для этого не предназначены...)