Harh не прав. Критический диаметр изоляции не так просто вкурить.
Вот очень хорошо написано:
http://fast-const.ru/print.php?type=A&item_id=47
Короче, при толщине изоляции, равной критическому диаметру, теплопотери будут больше, чем от неизолировуанной трубы.
Что бы изоляция выполняла своё предназначение, её толщина обязана быть больше критичесокго диаметра. И не просто больше, а не меньше значения d3эф на рис. 2.10 по ссылке. Иначе трубу лучше оставлять голой.
А по хорошему, при выбирать материал теплоизоляции следует так, что бы диаметр изолируемой трубы был больше критического диаметра изоляции. Тогда каждый миллиметр изоляции будет только улучшать изоляционные свойства.




Ответить с цитированием

Чего-то я значит тогда не докурил. К слову: этого момента вообще не помню. Смысл уловил вполне, но с этим не встречался никогда насколько помню - попутал термины. Сорри, что ввел в заблуждение.