Цитата Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Да ладно, всегда пожалуйста.

Цитата Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что этим сигналом мне говорят, если отключат напругу в момент сигнала overload, то мы твою систему не удержим. Вроде так, больше ничего?
Не совсем.
Сигнал overload показывает, что "еще чуть-чуть и придет полярная лисичка". Т.е. ИБП выключится из-за перегрузки.
Просто вероятность вырубания перегруженного ИБП в момент перехода на батареи намного выше, чем при работе от сети.
А может и не выключиться, а просто накрыться. И забрать с собой в страну вечной охоты и блок питания компьютера. А тот в свою очередь еще что-нибудь - материнку или жесткий диск например.

Цитата Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Я как-бы готов к этому Сигнал сам по себе не часто возникает, отключения и перепады в доме тоже не часто случаются.
Попробую звук как-то вырубить (временно)
Лучше все-таки поменять ИБП или временно отключить дополнительный HDD.
Потому что именно от тех самых нечастых перепадов ИБП и предназначен защищать.
А вероятность совпадения просадки и запуска чего-нибудь монструозного на компьютере далеко не нулевая.
Если уж дополнительный HDD нужен позарез - лучше просто временно (до ближайшей получки или оказии) уволить ИБП и мириться с просадками-перезагрузками.

В данном случае принцип "лучше никак, чем как-нибудь" себя оправдывает.